1층인가요 2층집인가요? Split System 이 현재 있나요 아니면 지붕에 package unit 이 있나요? 그것이 잴 중요합니다. Lennox 는 택사스에서 만드는 재품입니다. 보통 1TON 은 600 SF 정도를 커버 하는데요, 단층집인지 2층집인지가 중요합니다.
안녕하세요 2층집입니다 Split System은 되어있고요 지붕에 Package unit잘 모르겠습니다
그럼 그 5 TON 이 어느층으로 가나요? 1층? 2층? 아무리 TON 이 높다고 해서 더 많은 양의 air 를 뿜어대는것은 아닙니다. 설명하자면 힘들지만, 간단히 말하면, 사람 허파와 같습니다. 아무리 많은 공기를 들여 마셔도 허파의 capacity 가 약하면 쓸대없는일이지요. 쉽게말해서, AIR DUCT 사이즈가 오히려 더 중요하단 말입니다.
텐톤을 넣놔도 air duct 사이즈가 작으면 쓸모없다는 말이죠. 또한, RETURN AIR 사이즈와 로케인션도 중요하구요. 그래서 재대로 설치하고 싶으면 끝나고 AIR BALANCE 인스팩션을 하는데 이것을 패스해야 허가가 나옵니다. $500 이상공사는 허가받고 하셔야하는것을 아실태구요. package unit 은 flat roof 가 아닌이상 설치할수는 없습니다. 쉽게 말해서 톤 사이즈가 중요하진 않습니다. air duct 사이즈와 return air 사이즈 또 로케이션이 잴 중요합니다. 왜냐하면, AIR CONDITIONER 의 full performance 를 만끽하시려면 "AIR CIRCULATION" 이 핵심 포인트 이거든요.